台球室是否属于歌舞娱乐游艺放映场所?

因规范未明确台球室的定性,有没有贵人能解答一下台球室属于什么场所,谢谢。IP湖南。

成啊 | 2024-07-11 10:23
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

LHH2737 2024-07-11 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于,就是普通的娱乐场所(非歌舞娱乐),但个别地区的地标规定:台球厅应与其他场所之间的隔墙要采用耐火极限2h防火隔墙和乙级防火门分隔

成啊   回复: LHH27372024-07-11 11:40

与其他区域分隔墙体均为靠疏散过道上的隔墙(未与其他场所直接贴邻),即台球室疏散门都开在疏散过道上,疏散过道两侧隔墙耐火极限为1小时,是否还需要设置乙级防火门和耐火极限2小时隔墙分隔?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 成啊2024-07-11 14:46

公共过道也算其他场所,但这个是个别地方的地标,规范并无此要求,如果湖南地标没有相关规定就不需要

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

成啊   回复: LHH27372024-07-12 08:50

那么请问疏散距离计算是按照建规GB50016-2014(2018年版)中5.5.17第1款中的其他建筑确定还是按照5.5.17第4款的大空间确定呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 成啊2024-07-12 10:23

按大空间计算疏散距离

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

许迅 2024-07-11 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防救援局暂未明确,各地执行不一,我们这认定为一般的娱乐场所。如果内部带有ktv等功能的还是按照歌舞娱乐来算。

香.香 2024-07-11 11:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

歌舞娱乐场所的定性:包含歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅及具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,包含足疗店(此处的足疗店指大型的洗浴中心、桑拿场所内的足疗,一般的个人开设的简单泡脚修脚的不算)。棋牌、健生房、棒球、台球室、密室逃脱之类的不属于歌舞娱乐游艺放映场所,归属于公共娱乐场所。歌舞娱乐也归属于公共娱乐场所。

潘天坤 2024-07-11 14:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022和建规GB50016条文说明提及:“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅
如果台球室没有设置桑拿服务功能和卡拉OK功能都包房,可能不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”,可能比较偏向于公共娱乐场所,属于消防法规定的人员密集场所

一些省份(例如安徽省、海南省等)的相关技术文件有作出一些要求:台球等场所属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐放映游艺场所,同时也有一些省份(例如江苏省)的相关技术文件作出进一步要求:台球等场所与其他功能用房之间应采取防火分隔措施,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑


山茶 2024-07-12 11:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于。

山茶 2024-07-12 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》第二条 本规定所称公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:
(一)影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所;
(二)舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所;
(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所;
(四)游艺、游乐场所;
(五)保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。
台球室属于公共娱乐场所中的营业性休闲场所,同时属于公众聚集场所、人员密集场所。

成啊   回复: 山茶2024-07-13 11:20

懂了谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防小白YB 2025-11-17 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问不属于的话他的疏散距离是多少