火灾自动报警控制器,最多储存1000条火警记录,多了会覆盖,还是不储存,然后最开始那条就没有了吗

火灾自动报警控制器,最多储存1000条火警记录,多了会覆盖,还是不储存,然后最开始那条就没有了吗

556689 | 2024-08-02 21:15
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-08-05 09:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室通用技术要求第6.1条 :

应记录附录A中规定的建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。

记录到底了就会覆盖,你这才1000条太少了

香.香 2024-08-05 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

覆盖原内容

阿宸宸宸宸OK 2024-08-11 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

多了会覆盖的,但是规范要求的火警记录容量不应少于一万条