听说自2025年12月1日起,取消了插孔电话设置?

欧阳剑锋 | 2025-11-26 08:34
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

陈1111 2025-11-26 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

说的是手动报警按钮吧?

手动火灾报警按钮 GB19880-2024

5.2.2.5 报警按钮不应设置消防电话插孔,不应具有火灾报警外的其他功能。

EHS-DL 2025-11-26 12:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

就是手报上一般不再有消防电话插孔。

李勤 2025-11-27 12:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-13 15:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是取消,是不能和手报合用了。