消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厨房喷头用93℃的规范条文

厨房喷头用93℃的规范条文

追梦的使者 | 2024-10-26 23:02
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈1111 2024-10-28 13:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

6.1.2 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃

潘天坤 2024-10-29 13:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

闭式系统的洒水喷头的公称动作温度一般是高于环境最高温度30℃,厨房中高温作业区域的环境温度比较高(大于63℃的可能性挺大)建议选用公称动作温度为93℃的喷头以免误动作,厨房内非高温作业区域可以选用公称动作温度为79℃或者更低的喷头

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017第6.1.2条规定:闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据

建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


关闭

关闭

手机APP下载