请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?

请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?

消防网友9737 | 2025-07-08 17:29
请写下您的回答回答

回答 | 共15个

沉默 2025-07-08 17:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

消防网友9737   回复: 沉默2025-07-09 16:37

非常感谢您的回复!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

福临门 2025-07-09 05:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。钱多的话。

李勤 2025-07-09 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,应满足每个防火分区至少一步消防电梯要求

重庆消防 2025-07-09 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,消防电梯机房之间也需要分隔。

消防网友9737   回复: 重庆消防2025-07-09 16:38

非常感谢您的回复!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说 2025-07-09 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2台消防电梯之间不需要设置防火隔墙。现实中大量民用建筑电梯机房都是几台消防电梯共用。       《建筑设计防火规范》,消防电梯机房必须与普通电梯机房分开设置,以防止火灾时火势蔓延至消防电梯,影响其正常运行。这种分离设计有助于保障消防电梯在紧急情况下的可靠性。

消防网友9737   回复: 懒得说2025-07-09 16:38

非常感谢您的回复!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 消防网友97372025-07-10 17:49

要分隔

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2025-07-09 11:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,建规:7.3.6强条:消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

消防网友9737   回复: 追风赶月2025-07-09 16:38

非常感谢您的回复!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-07-09 12:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的这种情况在工作当中非常少见。因为多数情况下会是一部消防电梯、一部非消防电梯。可能非消防电梯能满足消防电梯的要求。但是还是要看图纸上是否是两部消防电梯。如果是2部消防电梯共用机房,我个人认为应该进行防火分隔。因为一旦一台消防电梯着会顺着井道蔓延至消防电梯机房。如果未进行分隔,则导致两台消防电梯都不能使用。

最关键的,你要看一看最初的建筑防火设计图纸。两台消防电梯是否属于同一个防火分区。

消防网友9737   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-09 16:34

非常感谢老师回复,图纸设计是1栋一类高层住宅在一个单元设置2台消防电梯共用电梯机房,也经过审图通过。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

alin绿萝 2025-07-21 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。建规7.3.6要求采取防火分隔。通规2.2.9也明确,消防电梯梯井之间、消防电梯梯井与非消防电梯梯井之间、消防电梯机房之间、消防电梯机房与非消防电梯机房之间均应进行防火分隔,2h防火隔墙且无开口。

安宁老许 2026-01-05 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。建规:7.3.6强条:消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,

隔墙上的门应采用甲级防火门。