请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 不可以。建规7.3.6要求采取防火分隔。通规2.2.9也明确,消防电梯梯井之间、消防电梯梯井与非消防电梯梯井之间、消防电梯机房之间、消防电梯机房与非消防电梯机房之间均应进行防火分隔,2h防火隔墙且无开口。
2025-07-21 10:00
-
安全出口是否可以通过房间
发表评论: 不可以。疏散只能有交通功能,不能有其他功能。
2025-06-27 10:20
-
图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论: 谢谢
2024-10-08 16:12
-
图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论: 明白了,谢谢解答。
2024-10-08 16:12
-
图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论: 是固定水炮。有消火栓呢。
2024-10-08 16:11
-
图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论: 谢谢解答
2024-10-08 16:10
-
石油库储罐区的室外消火栓,采用临时高压供水系统。那么,室外消火栓的出水压力要求达到多少满足要求?
发表评论: 首先表示感谢。前辈的表述和逻辑很清晰。现场是固定消火栓。