消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?

高大空间的厂房内,图纸设计了固定水炮和喷淋。水炮能代替喷淋吗?只设置水炮不设置喷淋符合要求吗(能通过验收吗)?什么情况下水炮和喷淋需要同时设置?

alin绿萝 | 2024-09-27 14:37
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

资源网小助理 2024-09-27 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是固定水炮还是自动跟踪定位射流灭火装置?有消火栓吗?固定水炮可能是代替消火栓的。

alin绿萝   回复: 资源网小助理2024-10-08 16:11

是固定水炮。有消火栓呢。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

磊中 2024-09-27 16:24  2 赞  0 踩 [回复] 举报

水炮是不能代替喷淋的,因为水炮的设计是为了大流量的水来控制发生的火灾,而喷淋只是辅助灭初期小火灾,这个场所是符合设喷淋系统的,然后根据厂房高度和厂房内的火灾危险性需要设消防炮的话那就这两个都要设了,图纸设计了如果少了一种那也是肯定验收不通过的

alin绿萝   回复: 磊中2024-10-08 16:12

明白了,谢谢解答。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

胡胡203 2024-09-28 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你所说的水炮应该是指自动跟踪定位射流灭火装置,就是替代喷淋系统无法保护的高大空间的。像最常见的商场中庭,大多都设置自动跟踪定位射流系统。

根据建筑防火设计规范

8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。

条纹解释:8.3.5 本条为强制性条文。对于以可燃固体燃烧物为主的高大空间,根据本规范第8.3.1条~第8.3.4条的规定需要设置自动灭火系统,但采用自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等都不合适,此类场所可以采用固定消防炮或自动跟踪定位射流等类型的灭火系统进行保护。     固定消防炮灭火系统可以远程控制并自动搜索火源、对准着火点、自动喷洒水或其他灭火剂进行灭火,可与火灾自动报警系统联动,既可手动控制,也可实现自动操作,适用于扑救大空间内的早期火灾。对于设置自动喷水灭火系统不能有效发挥早期响应和灭火作用的场所,采用与火灾探测器联动的固定消防炮或自动跟踪定位射流灭火系统比快速响应喷头更能及时扑救早期火灾。     消防炮水量集中,流速快、冲量大,水流可以直接接触燃烧物而作用到火焰根部,将火焰剥离燃烧物使燃烧中止,能有效扑救高大空间内蔓延较快或火灾荷载大的火灾。固定消防炮灭火系统的设计应符合现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的有关规定

alin绿萝   回复: 胡胡2032024-10-08 16:10

谢谢解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

alin绿萝   回复: 胡胡2032024-10-08 16:12

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张治福 2024-09-29 09:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

验收的最最重要的依据就是设计图纸,要么重新设计

大悟无言 2024-11-01 17:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先施工阶段肯定需要按图纸施工的,才能通过验收。
如果从设计角度来说,存在你所说的情况,应该是根据了不同的保护范围设计了不同的灭火措施。比如部分比较矮的空间是喷淋保护,高大的空间是水炮来保护。是在一个厂房内不同的系统保护不同的区域,那么是不能取消的。

如果水炮的设计保护范围,能够无遮挡保护到设计了喷淋的区域,可以跟设计联系,看是否可取消。

关闭

关闭

手机APP下载