问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条要求疏散通道净高度不小于2.1m,与两步降防火卷帘的下降高度冲突(首次下降至1.8m),也可能与挡烟垂壁的下降高度冲突,怎样处置?

回答:

(1)《建筑防火通用规范-解读及应用》第7.1.5条要点4已明确净高计算方法,该解读图示也清晰表达了净高度示意,通道顶部障碍物的最低高度,包括活动式挡烟垂壁下降后的高度等,均应满足净高度不小于2.1m的要求。
(2)依据本《通用规范》和现行标准要求,人员疏散通道上不得设置二步降防火卷帘,确有需要时,可在防火卷帘侧面开设洞口(甲级防火门)作为疏散出口。

请注意,防火卷帘也不得采用帘中门的形式作为疏散出口。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

夏生生 2025-06-24 10:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问通规哪一条规定了“人员疏散通道上不得设置二步降防火卷帘”啊?

火规4.6.3反而规定了疏散通道上的防火卷帘需要两步降啊,谢谢。

安宁老许 2026-05-29 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为这个问题的提法有理解上的偏差。

疏散通道净高度不小于2.1m是通用要求,火灾情况下疏散通道上的防火卷帘第一次下降至1.8米,是为人员及时疏散并同时防止烟气蔓延设定的高度,此时是火灾情况下,不能用2.1m的通道高度来对比。同理,活动式挡烟垂壁在火灾发生时下降到工作位置,其下端距离地面的高度必须大于1.8米,也是为了确保人员疏散通道的净高不受影响,同时保证排烟效果。