中间仓库-设置原则,争议处置、探讨!
发表评论: 老师好!请教一个问题:目前厂房内设置中间仓库比较普遍。如果丙类中间仓库相邻房间是办公室,请问丙类中间仓库与办公室是参照通规4.2.3采用耐火4小时的防火墙进行防火分隔,还是参照通规4.2.7采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙分隔呢(如果中间仓库占用整个楼层或者只占用楼层的局部要求有没有区别?)?谢谢!
2026-04-03 14:32
-
矛盾处置-两步降防火卷帘、挡烟垂壁与疏通通道净高(2.1m)!
发表评论: 请问通规哪一条规定了“人员疏散通道上不得设置二步降防火卷帘”啊?火规4.6.3反而规定了疏散通道上的防火卷帘需要两步降啊,谢谢。
2025-06-24 10:14