厨房的排油烟风管可否穿越防火墙、爆炸危险性房间、人员聚集房间、可燃物较多房间的隔墙?

发布时间:2024-06-14 10:29消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第9.1.3条:排除有燃烧或爆炸危险性物质的风管,不应穿过防火墙,或爆炸危险性房间、人员聚集的房间、可燃物较多的房间的隔墙。大家觉得这条是否有必要扩展到燃气厨房的平时排油烟风管?

回答:

本条文主要针对含有可燃气体、蒸气以及可燃性粉尘、纤维的管道,并未包含厨房排油烟风管。但厨房的排油烟风管容易累积油垢且较难清理,具备较大的火灾危险,实际上也有不少火灾通过排油烟风管蔓延的案例,因此仍宜参照本条规定执行,尤其不应穿越爆炸危险性房间。当排油烟风管必须穿越防火墙、人员聚集的房间、可燃物较多的房间时,应采取加强性保护措施,确保有效防控火灾风险。
厨房排油烟风管等应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028等标准要求。