关于消防配电箱位置

按照建规要求及条文解释:消防水泵房配电箱最末端配电箱切换是否可以设置在配电站?

江上烟波 | 2022-08-22 12:34
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

周家斌 2022-08-22 14:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 周家斌2022-08-22 14:38

不得采用变频调速器跟双速风机是一个概念吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 南明离火2022-08-22 15:11

不是一个概念。

双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 南明离火2022-08-22 15:18

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

江上烟波   回复: 周家斌2022-09-06 09:49

也就是说民用建筑必须设置在本场所,工业建筑可以不设置在本场所?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼 2022-08-22 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你要问的是“最末级配电箱的安装位置”还是“双路供电切换器的位置”?

周家斌   回复: 牛疼2022-08-23 12:02

与本网站无关!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

江上烟波   回复: 牛疼2022-09-06 15:04

切换装置的位置

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 江上烟波2022-09-09 13:40

能保证末端电箱双路供电(有电)的情况下,对于切换设备的设置位置没有明确要求。

目前工程中也未见到有切换器不设置于末端电箱中的,可能是考虑施工成本等因素。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2022-08-24 00:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

安宁老许 2026-05-12 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

应设置在设备所在区域。