消防水泵控制柜、消防排烟风机控制柜设置在手动状态,多线盘能否远程启动相关水泵

小大海 | 2026-05-15 09:07
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

李勤 2026-05-15 11:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有的时候能启动,有的时候启动不了。要看控制柜远程启动接线端子是否设置在控制柜"手自动转换开关上口(报警规范图集画的是连接在手自动转换上口,规范条文没有明确规定,泵控制柜厂家接线法也有所不同)

WestBirch 2026-05-15 12:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,也应该不允许!

EHS-DL 2026-05-15 14:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

看接线方式。现实中泵控制柜设置在手动状态,多线盘远程手动启动不了水泵是大多数。

阳明心 2026-05-15 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能

懒得说 2026-05-15 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵控制柜:在手动状态下,通常情况下,消防报警主机多线盘无法远程启泵。只有在自动状态下,消防报警主机多线盘才可以远程启泵。但是,有一种改动方法可以实现手动状态下的远程启动,即把消防多线盘的远程启泵线直接接在24V启动继电器上,这种做法与消防规范不冲突,因为规范要求消防泵控制柜具备手动和自动启动的功能。
消防排烟风机控制柜:现代风机控制柜通常具备多种控制模式,包括本地控制、远程控制以及手动控制等。如果风机控制柜在设计时已经考虑到远程控制的需要,并配备了相应的远程通讯接口和控制系统,那么它是可以通过手动方式实现远程启动的

A.李先生 2026-05-15 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,控制柜手动,属于物理隔绝了,绝不可能允许远程还能启动

安宁老许 2026-05-18 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能。控制柜处于手动状态,远程手动信号无法使控制柜电源回路闭合,怎么能使泵启动呢?

沉默 2026-05-20 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

sail 2026-08-19 14:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看对应控制原理图。