消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油发电机房内高压配电柜维护保养单位应该是消防维保单位还是机电运维单位

现在在一个项目上遇到甲方要求讲柴油发电机房纳入消防维保日常维护保养内容中,现在想明白该区域是否应消防维保单位管理及维护保养

毛毛彦 | 2026-05-14 18:02
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

懒得说 2026-05-15 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看合同怎么约定的。一般情况,柴油发电机房不属于消防维保日常工作

EHS-DL 2026-05-15 08:40  2 赞  0 踩 [回复] 举报

在合同里明确一下范围。消防维保单位(消防专业)‌:负责‌消防功能‌的维保,包括应急启动的联动测试、状态信号反馈检查,以及机房内消防设施(如气体灭火、探测器)的检查。机电运维单位(强电专业)‌:负责柴油发电机、高压配电柜等‌设备本体‌的深度维护、检修和保养,确保设备硬件的健康。大体按照‘机电管设备,消防管功能’的原则,在维保方案里把双方的职责范围写清楚,这样权责分明,安全管理才最有效。

佑与宇 2026-05-15 08:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防功能归消防维保,机电本体归机电运维。甲方要求将机房纳入消防维保是合规的,但仅限于对消防备用电源功能的测试与检查,高压配电柜的电气检修不应由消防单位负责。

建议你与甲方沟通,明确消防维保是来验证设备能不能用(功能),而不是修理设备坏没坏

仓鼠 2026-05-15 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个得机电单位维护啊涉及强电又属于专业设备,这个需要试运行的并做好记录的,维保单位对本建筑的机电方面又不清楚,胡乱运行柴发配电总箱有可能会炸箱哦

李勤 2026-05-15 11:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以根据合同约定,进行页面划分。

安宁老许 2026-05-18 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

合同是否明确?如果未明确,是不包含在消防维保单位维保内容内的。

沉默 2026-05-20 09:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看合同,如果未规定,你要测试备用启动这块,柴油机,配电柜正常是机电

关闭

关闭

手机APP下载