消防设施的维护管理

什么场所必须设置消防控制室?

岙庙人生 | 2022-03-21 22:59
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

陈曲 2022-03-22 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置集中报警系统和控制中心报警系统的建筑

岙庙人生   回复: 陈曲2022-03-23 11:26

依据有吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲   回复: 岙庙人生2022-03-23 14:14

建规 多翻翻

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

郭子123 2022-03-22 10:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑内只要有消防联动控制系统就必须设置消防控制室

岙庙人生   回复: 郭子1232022-03-23 11:26

依据?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

GGGGG 2022-03-23 15:41  2 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
   1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
   2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统, 并应设置一个消防控制室。

岙庙人生   回复: GGGGG2022-03-24 09:51

谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

岙庙人生   回复: GGGGG2022-03-24 09:56

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-04-15 10:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报


安宁老许 2026-05-12 09:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统, 并应设置一个消防控制室。

设置两个及以上消防控制室的保护对象、设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。