消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

针对中控室的设置要求

我公司8个园区,几十个楼宇,可以只设置一个消防总控室吗

leo1122 | 2026-02-26 21:37
请写下您的回答回答

回答 | 共13个

吴晨 2026-02-27 09:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,剩下的建筑设分消控室就行了

沉默   回复: 吴晨2026-02-27 10:26

分消控室需要值班吗,这是主要问题,如果要毫无意义。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

吴晨   回复: 沉默2026-02-28 11:18

那就要多花点钱,全部把信号做到总消控室。不要分消控室。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Fire-管管 2026-02-28 09:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以看下面图片中的规范,无论是主消防控制室还是分消防控制室;均属于消防控制室 都需要24H 2人值班的

EHS-DL 2026-02-28 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

理论上可以,实现起来需要考虑很多综合因素,如8个园区相距的距离,原消防系统是否具有兼容性,能否实现信号互通与集中控制‌等。若园区较为分散、或者有些园区存在特殊工艺需求(如化工生产线防爆系统),可能仅设置一个消防总控室不太现实。

周家斌 2026-02-28 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据园区的大小,和系统服务的半径来确定分控室的,供电系统是有供电半径的,不是无限的距离,不能盲目设置一消防总控室。当然分控室和主控室一样都需要人员值班的。

仓鼠 2026-02-28 11:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

总控室能总控所有分机,且各园区间距离不远而且没有特别危险的生产工艺是有可能,至于分控室需不需要人手值班要咨询当地住建要求不同地方有不同要求,如果距离远的话就别想了


阳明心 2026-03-02 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

分控室与主控室一样,需要有人值班的

重庆消防 2026-03-02 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

还要考虑8个园区之间的信号传输距离及点位数量,若距离长、点位多,可能导致控制时间不满足规范要求。

李勤 2026-03-02 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

所有联动设备主控制室需要都能联动控制,消防防排烟风机、消防泵等重要设备的多线按钮启动全都引到主控制室能够操作操作。


安宁老许 2026-05-12 09:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要看具体情况。

按你所说,8个园区,几十栋楼,那么整个园区面积不小,一个总控室显然不现实。

sail 2026-08-07 23:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要根据消防控制室至园区最远端距离和至消防水泵房的距离确定。

sail 2026-08-19 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

关闭

关闭

手机APP下载