安全出口可以为1个的特殊情况

请问这个每层最大建筑面积包不包括走道?(经查设计图纸为一部疏散楼梯,如果不算走道建筑面积在200以内,如果加走道面积超200不符合一部疏散楼梯的要求)

雒秀娟 | 2026-06-30 16:29
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

EHS-DL 2026-06-30 17:03  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是包括走道的。具体参考《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013。

雒秀娟   回复: EHS-DL2026-06-30 17:49

图纸上算走道的话2层和3层建筑面积均为206㎡,这种是不是按设计图纸来就行。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 雒秀娟2026-07-01 13:56

竣工后的,最好就是实地测量。感觉 竣工图纸 要比 设计图纸会更准确,同时最准确就是实测。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2026-06-30 17:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

包括走道的

李勤 2026-07-01 08:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

包括走道

yujun500 2026-07-01 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

人员能正常到达的地方都要算

沉默 2026-07-02 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以设计图包括走道

李勤 2026-07-03 08:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报