消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手动报警按钮必须带电话插孔吗?

手动报警按钮在哪些部位需带电话插孔,哪些部位不带?

与笑同行 | 2026-05-24 18:10
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

我头发贼黑 2026-05-26 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-05-26 09:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新规范里手报已不带电话插孔了。GB 19880-2024《手动火灾报警按钮》第5.2.2.5条:报警按钮不应设置消防电话插孔,不应具有火灾报警外的其他功能。

也就是现在是要求手报跟电话插孔分开单独设置。一般认为:在设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮的部位附近,‌设置独立的‌消防电话插孔(或消防电话分机),安装在旁边就可以。另外各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。

佑与宇 2026-05-26 09:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2025年12月1日实施的GB 19880-2024新国标已明确禁止手报集成电话插孔

小唐12321 2026-05-26 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现在不用了

每天一游 2026-05-26 09:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新规都不让带,需要单独加电话插孔

李勤 2026-05-26 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

阳明心 2026-05-26 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报



新国标 GB19880-2024《手动火灾报警按钮》,明确规定:
手动报警按钮不应设置消防电话插孔,也不应具有火灾报警外的其他功能。

工控工程师 2026-06-10 15:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规定是手报不带电话插孔,但实际应用中为了降低成本,有采用合二为一的方案

sail 2026-09-03 19:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是,新规不允许带。

关闭

关闭

手机APP下载