消防控制室能否设置气体灭火系统及幼儿园可以使用易熔合金的喷头吗

消防控制室能否设置气体灭火系统及幼儿园可以使用易熔合金的喷头吗

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2026-06-24 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.‌可以设置‌,但需满足特定条件且通常不作为首选强制要求。

‌规范依据‌:消防控制室属于重要设备用房,存在电气火灾风险。

根据《气体灭火系统设计规范》及工程实践,当消防控制室‌不适合用水保护‌(如怕水损的精密电子设备集中区)且具备相应防护条件时,‌允许‌设置气体灭火系统(如七氟丙烷、IG541等洁净气体)


2.幼儿园作为人员密集且含幼儿场所,主流设计多采用‌玻璃球喷头‌(响应速度通常更快、成本较低)。若选用易熔合金喷头,需确保其‌公称动作温度‌符合环境要求(通常选用68℃或93℃档),并符合《建筑设计防火规范》对自动喷水灭火系统的整体设置要求 。

阳明心 2026-06-24 17:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室不建议设置气体灭火系统,因为火灾发生时消控室需要人值守的。而气体灭火系统是需要人员全部撤离才能启动的。

幼儿园可以使用易熔合金的喷头。

红色ID 2026-06-24 22:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室  设置气体灭火系统就是傻蛋...重要场所...并且24小时都有人值守...气体喷洒势必会影响设施的正常运行及人员安全;其次,消防控制室发生电气火灾的概率很低,灭火器足以,并且安全可控,规范上是没有禁止在消防控制室设置气体灭火系统,可实际上,最好不要设置。弊大于利

EHS-DL 2026-06-25 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、消控室最好不要搞气体灭火系统,尤其是全淹没式的气体灭火系统。根据《建筑灭火器配置设计规范》,消防控制室作为配备精密电子设备的场所,最推荐的灭火方式是配置‌洁净气体灭火器‌。它既能有效扑灭电气火灾,又不会损坏设备,且由人操作,安全性最高。规范建议一个计算单元内灭火器数量不少于2具。

2、幼儿园推荐采用易熔合金喷头。因为玻璃球喷头内部的液体可能因老化、损伤或温度剧变等原因,存在极低概率的自爆风险。在幼儿园这种人员密集、儿童活动频繁的场所,任何意外的喷头误爆都可能引发恐慌和次生伤害。易熔合金喷头依靠金属元件熔化来启动,性能极其稳定,‌几乎不存在非火灾情况下的误动作可能‌,从根本上消除了这个隐患。