消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

超高层建筑内单元设备间 强电间是否需要甲级防火门

超高层建筑内单元设备间 强电间是否需要甲级防火门

ka_n_daxiaojie | 2026-06-24 14:46
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2026-06-24 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

独立变配电室(高压/低压配电房)‌:‌必须采用甲级防火门‌。若房间内有变压器、高压柜等设备,且开向建筑内部(走道、前室等) 。


楼层强电井(竖向管井)检修门‌:‌通常采用丙级防火门‌。

阳明心 2026-06-25 08:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要甲级防火门


GB55037,

6.4.4 电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖井井壁上的检查门,应符合下列规定:
    1 对于埋深大于10m的地下建筑或地下工程,应为甲级防火门;
    2 对于建筑高度大于100m的建筑,应为甲级防火门;
    3 对于层间无防火分隔的竖井和住宅建筑的合用前室,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求;
    4 对于其他建筑,门的耐火性能不应低于丙级防火门的要求,当竖井在楼层处无水平防火分隔时,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。

阴雨天 2026-06-25 09:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要甲级防火门

EHS-DL 2026-06-25 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

强电间/配电室:必须用甲级防火门;

单元设备间:看具体用途。如果是放置‌自动灭火系统的设备室、通风空调机房、锅炉房‌等,同样需要‌甲级防火门‌。如果只是普通的楼层电气小间(比如只放配电箱),规范建议不宜低于‌乙级防火门‌。如果是电缆井、管道井的检查门,则通常采用‌丙级防火门‌即可。简单点说就是放重要设备的用甲级,普通小间至少乙级,管井检查门用丙级。超高层建筑,安全第一,拿不准时往高等级靠一般没错。

摇曳的雪松 2026-06-25 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个是不是应该甲级防火门

关闭

关闭

手机APP下载