商业夹层疏散

三层商业建筑,首层商铺约400方,层高6.8m,在3.8m处做夹层,夹层约180方,中空处做栏杆,首层夹层为同一个防火分区。请问做一个疏散楼梯可以吗?楼梯一定要封闭楼梯间吗,且还需要顶开1㎡的窗吗?若楼梯间在中间布置,不靠外窗,该如何处理?

种子 | 2022-08-22 19:47
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

南明离火 2022-08-23 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要两个楼梯,必须封闭楼梯间

种子   回复: 南明离火2022-08-24 19:14

这个首层与夹层是整个三层商业建筑的某部分,且这首层与夹层是独立的空间,不与上层,不与左右区域有联系的,这种情况也需两个封闭楼梯间吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 种子2022-08-26 14:39

夹层只是我们自己把他作为一个定义,其实从消防方面来考虑,夹不夹层,只要是人能进的,都没有区别;面积超了,所以要两个安全出口;因为商业,所以要封闭楼梯间

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

初心是锻炼 2022-09-14 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需2部疏散楼梯,见GB50016第5.5.8,5.5.21

李勤 2026-11-16 11:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要两部楼梯