常开防火门的设置

您好,高层厂房封闭楼梯间的疏散门是常开还是常闭?

airdty | 2022-08-24 09:09
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2022-08-25 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常闭防火门

永锅 2022-08-25 18:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高层厂是否设置电梯,有电梯可设成常闭防火门,无电梯应设成常开防火门。

周家斌   回复: 永锅2022-08-26 13:57

封闭楼梯间

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

airdty   回复: 周家斌2022-08-29 16:42

只要是封闭楼梯间的防火门,都应该是常闭吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅   回复: 周家斌2022-09-08 17:02

6.4.2 本条为强制性条文。本条规定为封闭楼梯间的专门防火要求, 除本条规定外的其他要求,要符合本规范第 6.4.1 条的通用要求。
通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-11-16 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你这个门是否有人员经常出入