消防栓压力

四层楼独栋的消防栓压力达到多少属于正常

老牛吃嫩草 | 2022-08-22 08:33
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2022-08-22 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 50974-20147.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:     1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;     2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

周家斌 2022-08-22 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:     1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;     2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

李勤 2022-08-26 13:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 50974-20147.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:     1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;     2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

李勤 2026-11-16 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最不利保护楼层静压不低于0.15mpa(设置稳压泵条件下),动压不低于0.25mpa(如果厂房、仓库,净高大于8米民用建筑不低于0.35mpa)