消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

步行街和商业的防火分隔可以用防火卷帘代替防火墙吗

一间店铺占两个防火分区,一部分性质为步行街,一部分性质为商业,这两部分之间防火分隔可以用防火卷帘吗?

小木子 | 2022-08-24 14:15
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-08-25 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不同部位处理方式不尽相同,请上图加以详细的描述,

消防设计-张影影 2022-08-26 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以使用防火卷帘,但要控制防火卷帘的长度。


建规:

5.3.3 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第6.5.3条的规定。


6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
    1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。

关闭

关闭

手机APP下载