全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大神们们分析分析
海湾9000主机
1.每台主机都会出现单个点位故障和故障恢复,反复的报(大部分是烟感,个别温感)
2.排查现场设备出现的情况:设备无法巡检,读不出编码,拆除后放置一段时间,设备可以正常使用,装上后一段时间还是会出现正常反复报故障。
3.现场故障设备装在主机后及电井端子箱,可正常使用
4.故障设备会引起现在本区域报警设备无法巡检,主机不会报故障,更换新的设备后,本区都会恢复正常巡检
5.使用36v电压对现场线路进行升压测试后,原先反复报故障的设备,可恢复正常(处理过程中出现总故障自己减少情况,处理前132个故障,过程中恢复到69个)
6.反复报故障的设备,更换新设备后就一直处于正常状态,换下来的设备装在别的位置,后续还是会出现报故障现象
