有关《建筑设计防火规范》GB 50016第3.3.8条的疑问
《建筑设计防火规范》GB 50016第3.3.8条,原文为:变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。有以下两个疑问:
1)一面贴邻,可以共用防火墙吗?变、配电站的高度一般低于厂房,当厂房为钢结构时,变配电室贴邻厂房的墙体作为防火墙,即较低的建筑物为防火墙,厂房在变配电站屋面高度以下不设墙,厂房和变配电站分别按各自的属性进行设计,结构上也脱开,相当于本条,不需要再去考虑两栋建筑防火间距的相关要求,这样理解是否正确?
2)为丁戊类厂房服务的变配电站,是否可以参照3.3.8条执行?3.3.8条允许乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗,当为丁戊类厂房服务时,确需在防火墙上开门时(通常需要设置人行小门,方便日常检修、维护时从厂房直接进入变配电站),采用甲级防火门,是否可以?