新开网吧是否需要增设喷淋系统

各位老师,整顿楼原设计就没有喷淋系统,只有消火栓消火栓系统,现准备开个400平左右网吧,是否需要新增喷淋系统,有没有什么规范依据。

小小白白 | 2026-09-14 10:52
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-09-14 11:23  3 赞  0 踩 [回复] 举报

400㎡网吧如果设在1~3层且所在楼层建筑面积>300㎡,按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.9条和《建规》第8.3.4条,应增设自动喷水灭火系统。‌改变使用用途后应按现行规范补齐消防设施,建议优先考虑‌局部应用系统‌,造价相对较低。具体以当地消防审查意见为准。

小小白白   回复: EHS-DL2026-09-15 15:10

谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一纸荒年 2026-09-14 15:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设置在多层建筑1-3层,每层场所建筑面积大于300平米,应当设置喷淋,其他楼层或者高层建筑,不看面积都要设置

小小白白   回复: 一纸荒年2026-09-15 15:10

谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-09-18 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-09-19 09:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你送住建能过,那就不用