丁类厂房内的丙类中间仓库是否设置自动喷淋系统

如图,一栋新建厂房,建筑定性为一个单体,中间无防火墙分隔,车间内有两座丙类中间仓库,占地面积各自均小于1500m2,但是这2个丙类仓库的占地面积总和为2200m2>1500m2,请问这种情况需要给这2个丙类中间仓库设置自动喷淋系统吗?

游子意 | 2026-09-29 14:44
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

niuge 2026-09-29 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个丙类仓库之间没有采用防火墙进行分隔,可以视为同一座丙类仓库,面积合并计算为2200平方米。2200平方米大于1500平方米,必须设置自动喷水灭火系统。

阴雨天 2026-09-29 17:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

jjx 2026-09-30 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

仓鼠 2026-09-30 15:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0

2.4.7 多层地上丙类厂房中设置2个丙类中间仓库,中间仓库未设独立的防火分区,单个中间仓库面积不大于1000㎡,两个中间仓库总面积大于1000㎡。问:1)这两个中间仓库是否需要设自动灭火系统?2)该项目室内外消防水量如何确定?
    答:因中间仓库未设独立的防火分区,根据《建规》8.3.1条判别丙类厂房是否需设自动灭火系统;根据《建规》8.3.2条,判别中间仓库是否需设自动灭火系统。当二者中任一个需设自动灭火系统,厂房均应设自动灭火系统。

《建规》8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
    注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
    2 每座占地面积大于600m²的火柴仓库;
    3 邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库;
    4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;
    5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m²的非高架冷库;
    6 总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库;
    7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。

因为你们有一个1300㎡的仓库,如果你们储存的是棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库就需要设置,如果不是就不需要;

EHS-DL 2026-10-08 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该要设置。

EHS-DL 2026-10-09 11:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

另外我觉得这两个丙类中间仓库都必须以4.00h防火墙独立围合更为重要。如果两个中间仓库之间真的没有防火墙分隔,问题不是"面积叠加触发自喷",而是‌——这两个房间实际上构成了一个更大的丙类储存区,‌违反了丙类中间仓库必须用防火墙独立分隔的强条‌,属于平面布置违规,应通过增设防火墙来整改,而不是用装自喷来"替代"防火分隔。仓库类场所不同于厂房,‌规范不允许以局部设自喷来换取防火分区面积翻倍‌,必须整个防火分区全部设自喷才能加倍。GB50016-2014第3.3.6条第2款。


李勤 2026-10-10 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果你是中间仓库的话,整体建筑还是定义为厂房。