消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位师傅,小于100米的商业综合体

小于100米的商业综合体是否需要做自然排烟窗?楼梯间有正压送风,如果电梯前室连接了敞开连廊敞开的连廊算不算自然排烟?

的的发 | 2026-10-30 07:21
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阴雨天 2026-10-30 08:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要排烟。算自然防烟。

niuge 2026-10-30 08:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一、小于100米的商业综合体是否需要做自然排烟窗,关键看建筑高度是否超过50米‌。高度≤50米且具备自然通风条件时,防烟楼梯间及前室优先用自然通风;高度>50米则必须用机械加压送风,不能靠自然排烟。你提到的楼梯间已有正压送风,那楼梯间本身不用再设自然排烟窗,但前室是否要自然排烟,得看前室属于哪种类型和高度条件。

二、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,防烟方式按建筑高度和使用性质确定:

  1. 1.‌建筑高度≤50m的公共建筑‌(含商业综合体):防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室,‌应采用自然通风系统‌;当不能设置自然通风系统时,才改用机械加压送风。‌

  2. ‌2.建筑高度>50m的公共建筑‌:防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室,‌必须采用机械加压送风系统‌,不能使用自然通风。‌

3.你说的“小于100米”的商业综合体,若高度在50~100米之间,防烟楼梯间和前室都得用机械加压送风,‌不需要也‌不能靠自然排烟窗来防烟。若高度≤50米,则优先自然通风,自然通风不满足要求时才用机械加压。

EHS-DL 2026-10-30 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电梯前室(消防电梯前室、防烟楼梯间前室、合用前室)属于"防烟"区域,规范里对应的方式叫"自然通风"或"机械加压送风";"自然排烟"是针对房间、走道、中庭这些排烟区域的。

商业综合体(公共建筑)‌"分水岭"应该是是50米,不是100米。超过50米的商业综合体,前室和楼梯间都得机械加压送风,敞开连廊替代不了;不超过50米时,也只有"前室本身全敞开为凹廊/阳台"或"有满足面积、最好两个朝向的可开启外窗"才算数,敞开连廊本身不算。

关闭

关闭

手机APP下载