各位师傅风机控制柜安装位置与高度的问题

现在有个柜子要移动,准备把控制箱移到风机面前,风机是个隔断在b2级胶合板内,这样可以吗?再就是风机控制柜安装高度有没有要求?如果验收要改位置能不能移动到疏散楼梯间?

的的发 | 2026-10-30 07:25
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-10-30 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

控制箱移到风机面前(风机房内)——方向是对的,但你现在的"机房"不合格‌:B2级胶合板是可燃材料,不能作为风机房围护,控制箱装进去等于放在可燃物围成的空间里。
控制柜安装高度‌:没有全国统一的强制数字,按设计图纸执行;常规做法是挂墙按箱体高度分档、落地要垫高,核心是"便于操作维护"。
不能移到疏散楼梯间‌:楼梯间是疏散安全通道,明确不应设置控制箱、配电箱这类设备,方向和规范要求正好相反。

niuge 2026-10-30 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

控制箱不建议直接安装在B2级胶合板上,也不能移到疏散楼梯间里‌。B2级是可燃材料,配电箱直接装在上面不符合防火规范;疏散楼梯间是消防疏散专用通道,严禁布置电气控制设备。