建筑高度大于24米的单层立体仓库。是否定性为高层仓库。

建筑高度大于24米的单层立体仓库。是否定性为高层仓库。

云木 | 2025-08-02 05:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2025-08-04 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用,建筑设计防火规范

2.1.1 高层建筑

建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑

niuge 2026-10-29 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大于24米的单层仓库依然是单层建筑,不能定性为高层。大于24米的非单层仓库定性为高层。

关闭