仓鼠 2026-09-13 10:38
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不需要,他挥发的不是可燃气,挥发的是油滴气体,只有有可能散发可燃气的地方才需要设置相应气体的探测器。
一般是有事故储油池加防回火阀,加上设置干粉系统或者气体灭火系统进行防护
懒得说 2026-09-13 11:05
1 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.3条规定:"建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置报警装置",柴油虽不易挥发,但仍可能产生微量蒸气
应急管理部文件将柴油列为易燃液体,部分地方标准(如北京市DB11/755-2010)要求储存易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置
EHS-DL 2026-09-14 09:06
1 赞
0 踩 [回复] 举报
一般是不需要的,不少省份答疑中有类似描述,如山东省建设工程消防设计审查验收疑难解析2.0(2025版)5.2.6(截图如下)。除非项目位于极寒地带,所采用的是闪点低于60℃的柴油(如北方严寒地区使用的-35号柴油,闪点约45℃左右,属于乙B类),从安全角度,则建议安装可燃气体报警装置。