关于油箱上呼吸阀阻火器的设置

柴油发电机储油间阻火器呼吸阀这样安装合规吗

消防小萌新 | 2026-05-31 16:57
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

jjx 2026-06-01 10:49  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1、从目的上分析,主要是防止外部火焰通过排气开口进入管道或储罐,安装在管端更符合设计目的。

2、从《建标图集15D202-2柴油发电机组设计与安装》的阻火器示意来看,是在管端安装,而非管道中


亮亮0188 2026-06-01 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是把安全阀和阻火器安装搞混了

懒得说 2026-06-01 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

带阻火器的呼吸阀应引至室外

EHS-DL 2026-06-09 16:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《石油化工管道金属管道布置设计规范》SH3012-2011第11.2.3条 常压放空排气管道的阻火器宜设置在排气管道的末端。