旅馆建筑,高度超过15米,但建筑体积不足5000立方米,需不需要设置室内消火栓系统?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

jjx 2026-08-26 22:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,超过15m就要了,后面的容积是或的关系,满足15m就要了

懒得说 2026-08-29 08:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 和《建筑防火通用规范》GB55037-2022:
单多层旅馆:建筑体积大于5000m³才需设置室内消火栓(高度条件不在此条款)
高层旅馆:规范明确要求高层旅馆建筑应设置室内消火栓系统(体积不限)

小唐12321 2026-09-07 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不超5000不用啊,然后这面积一层不到333平,最好设置14个房间,走民宿。