消防车登高操作场地

综合体消防车登高操作场地要求

消防网友80383 | 2026-09-02 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

懒得说 2026-09-02 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

尺寸要求:长度≥15m、宽度≥10m;建筑高度>50m时,长度≥20m、宽度≥10m。
位置间距:靠建筑外墙一侧边缘距外墙不宜小于5m,且不应大于10m。
坡度:不宜大于3%。
与消防车道连通。
承载力:场地及其下方建筑结构、管道、暗沟等,应能承受重型消防车压力(通常按30~50t计)。
无障碍物:与建筑之间不得设置树木、架空管线、车库出入口等妨碍操作的障碍。