通透率小于70%,喷头是否需要安装上下喷

自动喷水灭火设计规范,只说明了通透率大于70%,喷头设置上喷,没说明小于70%的喷头设置办法。

思坦消防 | 2025-11-15 15:44
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-11-16 22:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶通透率如果小于70%,吊顶上方下方均应该安装喷头,依据的话,就在《自动喷水灭火系统设计规范》图集,P17总说明那些位置文字说明部分


旺旺哥哥1981   回复: 牛丫头消防课堂2025-11-18 20:52

图集无任何法律效力

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-11-17 08:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有一个说法是:当通透率≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头


有些省份有明确:

采用装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例小于70%时,格栅吊顶上、下方均应布置喷头,下方下垂型喷头的上方应设置挡水板,挡水板可紧贴在格栅吊顶内底面安装。当净空高度h>8m时,喷水强度应根据试验确定,或在格栅吊顶内底加设密闭板封闭格栅通透部位


个人觉得净高大于0.8米且存在可燃物的通透率≤70%的吊顶,应在吊顶内和下方均布置喷头;净高不大于0.8米或无可燃物的吊顶内可以不设置喷头


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



旺旺哥哥1981 2025-11-18 20:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小于70%规范没有明确规定。由设计人定。验收以设计图纸为准。