消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防配电不属于二级负荷的建筑,设置了消防泵房,消火栓控制柜需要设置双电源控制柜嘛?

消防水泵房

请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-12-11 10:50 00 [回复]举报

不属于二级负荷,是说低于二级负荷还是高于二级负荷呢


建筑防火通用规范GB55037有明确,三级负荷除外

也可以看下民标要求





追风赶月 2025-12-11 12:02 00 [回复]举报

1、如果电气的设计图纸,负荷等级或者负荷分类及容量显示(消防设备用电为三级负荷);2、消防上一级的电源箱设计应是一路电源,则不需要双电源控制柜(查看配电箱系统图)。

李勤 2025-12-15 11:51 00 [回复]举报

三级负荷,可以不设置双电源

关闭

关闭

手机APP下载