屋顶高位水箱间安全指示标志的设置要求

 1. 屋顶高位水箱间内的门上方是否强制安装安全出口指示标志?

 2.  水箱间门外是屋顶,不是直通屋面疏散安全出口。

 3. 资源网里有原文规范吗?麻烦帮我找了发出来,谢谢各位大神

零贰壹玖 | 2026-09-23 22:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阴雨天 2026-09-24 08:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不用装

李勤 2026-09-24 13:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要强制安装“安全出口”指示标志。‌

根据《消防安全标志 第3部分:设置要求》(GB 13495.3)及《建筑设计防火规范》的相关逻辑,高位消防水箱间属于‌设备用房‌,而非人员疏散路径上的‌安全出口‌。

EHS-DL 2026-09-24 14:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.8.1条 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。高位水箱间不在列举范围内‌,且水箱间属于‌无人值守‌设备用房,火灾时不需要有人在里面工作、值守。因此,高位水箱间‌不适用该条‌,不需要设置疏散照明和疏散指示标志。