消火栓布置

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求、7.4.10消火栓布置间距30或50m,条文及条文说明只规定消火栓之间的布置间距,未规定2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的距离要求,如果两只水枪的连接水带续接,也能满足上述两条规定条文,那么布置场所同一平面内仅布置两只室内消火栓就可以满足要求?

wubaii1 | 2026-09-08 10:57
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2026-09-08 11:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合要求,规范要求是单根消火栓水带保护范围

小唐12321 2026-09-09 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行