返回 查找 头条 题库 下·载 评论

物流分拣中心是否属于《建筑防火通用规范》第8.3.1条第2款厂房?

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

物流分拣中心是否属于《建筑防火通用规范》第8.3.1条第2款厂房?

回答:

物流分拣中心一般类似于丙类火灾危险性的厂房,可按本条规定执行,具体设置要求尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《物流建筑设计规范》GB 51157等标准规定。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭