返回 查找 头条 题库 下·载 评论

新规解答:火灾报警模块永久性标识的矛盾处置!

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-16 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:2019版《火灾自动报警系统施工及验收标准》的第3.3.17条款,适应尚未发布的修订版《火灾自动报警系统设计规范》,导致施工验收的困惑,解读如下:

 

《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019,以下简称GB50166)已于2020年3月1日实施,现就第3.3.17条款所述的模块及模板箱安装的问题,说明如下:

一、根据3.3.17要求,模块或模块箱隐蔽安装时,在安装处附近应设置检修孔和尺寸不小于100mm×100mm的永久性标识。按此规定要求,没有集中设置的明装模块将不再要求设置标识,这与现行《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013,以下简称GB50116)是矛盾的,按现行GB50116规定:未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mm×100mm 的标识(6.8.4)。

二、出现这个问题的原因是:新版GB50166是根据正在修订的GB50116制定的,由于新版50116还没有发布,导致了这个矛盾的发生。考虑明装模块通常会自带标识,因此新版50116不再要求明装模块另外设置标识。

三、处置措施:

在修订版GB50116尚未实施以前,仍应按现行GB50116设计,对于按现行GB50116要求设计了标识的图纸,仍宜按设计要求设置永久性标识,如需取消应履行变更手续。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭