灭火器维修是否有误?-《消防设施通用规范解读及应用》与团体标准T/CPQS XF003矛盾

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:
团体标准《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023中规定“灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修”,明显严于《消防设施通用规范-解读及应用》表10.0.7规定,该《解读及应用》是否有误?

回答:

(1)政府主导制定的标准有国家标准、行业标准、地方标准,通常情况下,这些标准均应执行;团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。在满足国家标准和行业标准的前提下,鼓励合理选用相关团体标准,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。有关标准分类及执行原则,参见专题“消防标准分类,《通用规范》及推荐性标准实施原则!国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准”。

(2)依上可知,团体标准属于自愿性标准。《消防设施通用规范-解读及应用》表10.0.7的依据为《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008的第5.3.2条,可作为企业单位参考执行的依据。注:有关《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008的第5.3.2条的强制性被废止的问题,参见问答“灭火器维修期限-《消防设施通用规范解读及应用》的疑问”。