返回 查找 头条 题库 下·载 评论

疏散门. 疏散走道. 疏散楼梯的最小净宽度-解读《建筑防火通用规范》

更多精彩→消防资源网 举报 23-06-20 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:《建筑防火通用规范》有关疏散出口门(疏散门)、疏散走道、疏散楼梯的净宽度要求,为控制性底线要求,针对特殊功能场所或特定关联条件,《建筑设计防火规范》等工程建设标准可做出加强性规定,提出更高要求,应予执行。
    相关专题:实施原则-《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》
    
第一部分 疏散出口门(疏散门)
    依《建筑防火通用规范》第7.1.4条规定,疏散出口门净宽度不应小于0.80m;首层疏散外门的净宽度不应小于1.1m;住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m。解读如下:

要点1:本规定适应范围。

    本规定的疏散出口门,包括房间疏散门和安全出口门,比如:
    ①房间直接通向疏散走道的门;②疏散楼梯间门;③防烟楼梯间前室门;④合用前室门;⑤住宅建筑的户门。等等。

要点2:本规定适应原则。

    1、《建筑设计防火规范》中,原规定为0.9m的疏散门净宽度可调整为0.8m,主要包括以下条款:
    (1)第3.7.5条,厂房内门的最小净宽度不宜小于0.90m,可调整为0.8m。
    (2)第5.5.18条,除另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,可调整为0.8m。
    (3)第5.5.30条,住宅建筑的户门净宽度不应小于0.90m,可调整为0.8m。
    (4)消防电梯独立前室的门,最小净宽度也可调整为0.8m。
    2、本规定为控制性底线要求,针对特殊功能场所或特定关联条件,《建筑设计防火规范》等工程建设标准可做出加强性规定,提出更高要求,应予执行。示例:
    (1)高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门和首层疏散外门,最小净宽度应符合《建筑设计防火规范》表5.5.18的规定。
    (2)人员密集的公共场所、观众厅的疏散门,应符合《建筑设计防火规范》第5.5.19条规定,不应小于1.4m。

要点3:相关专业规范中的疏散门宽度处置。

    1、《中小学校设计规范》GB 50099-2011
    本规范第8.2.4条规定,房间疏散门开启后,每樘门净通行宽度不应小于0.90m。虽然本规定是依据《建筑设计防火规范》GB 50016制定,但考虑中小学校场所的特殊性,因此对于教学场所等,仍宜按本规范条文要求处置,不应小于0.9m。
    2、《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019
    本规范第4.1.7条规定,办公用房的门洞口宽度不应小于1.00m,本规范所述的门洞口宽度,包括门框宽度。房间疏散门应满足0.8m的最小净宽度要求。

第二部分 疏散走道

    《建筑防火通用规范》第7.1.4条规定:“疏散走道的净宽度不应小于1.1m”。解读如下:
 
要点1:本规定适应范围。
    本规定的疏散走道,主要包括公共建筑、住宅建筑的疏散走道。
要点2:本规定适应原则。
    本规定为控制性底线要求,针对特殊功能场所或特定关联条件,《建筑设计防火规范》等工程建设标准可做出加强性规定,提出更高要求,应予执行。示例:
    (1)高层公共建筑内疏散走道的最小净宽度,应符合《建筑设计防火规范》表5.5.18的规定。
    (2)厂房内疏散走道的最小净宽度,应符合《建筑设计防火规范》第3.7.5条规定,不宜小于1.40m。
第三部分 疏散楼梯
    依《建筑防火通用规范》第7.1.4条规定,室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;室外疏散楼梯的净宽度不应小于0.80m;当住宅建筑高度不大于18m且一边设置栏杆时,室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.0m。解读如下:

要点1:本规定适应范围。

    本规定的疏散楼梯,包括室内、室外疏散楼梯。

要点2:本规定适应原则。

    1、室外疏散楼梯的最小净宽度,可由原规定的0.9m调整为0.8m。
    2、本规定为控制性底线要求,针对特殊功能场所或特定关联条件,《建筑设计防火规范》等工程建设标准可做出加强性规定,提出更高要求,应予执行。比如:高层公共建筑内的疏散楼梯,最小净宽度应符合《建筑设计防火规范》表5.5.18的规定。
 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

纽斯儿 23-10-10

厂房内疏散走道的最小净宽度 还是1.4m吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

秋雨魔   回复: 纽斯儿23-12-15

是的,厂房内疏散走道还是不小于1.4

0 赞 0 踩 [回复]举报

SDDD 24-12-05

那净宽0.8m的门应该用0.9m的门洞还是1m的呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈年酒 24-12-26

宾馆的入户门究竟应该是多少净宽??纠结

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭