返回 查找 头条 题库 下·载 评论

水泵房是否需要设置自动灭火、火灾报警、排烟设施?

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-15 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:无可燃物的消防水泵房,可以不设置自动喷水灭火系统;其他功能的水泵房,如无可燃物且满足消防水泵房的类似分隔条件,也可以不设置自动喷水灭火系统。

虽然《建规》8.4.1条文说明有关于水泵房可以不设置火灾自动报警系统的表述,但仍宜设置火灾自动报警系统。

独立分隔,不与其他功能房间共用的水泵房,可燃物和人员少,不需要设置排烟设施。

 

一、水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统?

对于要求设置自动灭火系统的建筑(《建规》8.3),其水泵房是否设置自动喷水灭火系统,可以依据以下原则处理:

1、根据《建筑设计防火规范》要求:建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门应采用防火门。作为相对独立的防火分隔区域,无可燃物的消防水泵房,可以不设置自动喷水灭火系统。

2、其他功能的水泵房,如无可燃物且满足消防水泵房的类似分隔条件,也可以不设置自动喷水灭火系统。

依据:《建规》8.3条文解释“建筑内凡具有可燃物且适用设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统”。在这里,“有可燃物”和“适应自动喷水灭火系统”是两个前提条件,如果仅是电气类火灾,也不适应自动喷水灭火系统。

但是,为满足扩大防火分区最大允许建筑面积的要求(《建规》5.3.1注1),可以考虑在水泵房设置自动喷水灭火系统,但需要同时配套相关保护措施:

1、设置在消防水泵房的电气类设备(包括电气连接件),其防护等级不应低于IP55,即使误喷也不应影响消防水泵的正常运行。其他泵房应有防水渍和漏电的措施。

2、注意消防水泵电机等的防护等级,确保消防水泵的正常运行(即使喷淋启动的情况下)。

注:电气设备外壳的防护等级可以参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,采用IP55防护等级。(详见:外壳防护等级-IP代码的意义)

二、水泵房是否需要设置火灾自动报警系统?

《建规》8.4.1条文说明中,将卫生间、泳池、水泵房等列为火灾危险性小的部位,并不要求设置火灾自动报警系统。

由于水泵房存在电气火灾等不确定因素,因此,对于要求设置火灾自动灭火系统的建筑,其水泵房部位仍宜设置火灾自动报警系统。

三、水泵房是否需要设置排烟设施?

独立分隔,不与其他功能房间共用的水泵房,可燃和人员少,不需要设置排烟设施。

 

四、补充说明:如水泵房存在较多可燃物的情形,则应区别对待。另外,本文所述,并不包括自带柴油发电机组的水泵,对于自带柴油发电机组的水泵及水泵房,应采取合适的处置措施。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

雨中行 23-10-03

学习打卡,感谢分亨

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭