返回 查找 头条 题库 下·载 评论

兼作消防救援场地的消防车道的坡度应该满足什么要求?

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第3.4.5条第4款规定,坡度应满足消防车满载时正常通行的要求,且不应大于10%,兼作消防救援场地的消防车道,坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求。请问,兼作消防救援场地的消防车道,坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求;在解读和应用中没有比较明确描述出,兼作消防救援场地的消防车道的坡度应该满足什么要求?是应该满足消防救援场地的坡度要求,还是只要满足消防车道10%就可以呢

回答:

《建筑防火通用规范-解读及应用》已强调,消防车道也可作为举高消防车操作场地,因此宜参照登高操作场地的要求确定坡度,在该《解读及应用》第3.4.5条要点5已做说明。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭