返回 查找 头条 题库 下·载 评论

防火单元的洞口间距| 商业网点、库房、楼梯间及前室、设备用房、中庭、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所等!

更多精彩→消防资源网 举报 21-07-15 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:本文认为,为保证防火单元的相对独立性,确保防火效果,应合理处置防火单元与建筑内部其他区域的洞口间距(实体墙宽度)。

 

为保证防火单元的独立性,确保建筑内其他区域火灾不危及防火单元(或防火单元的火灾不蔓延至建筑内的其他区域),防火单元与建筑内其他区域之间,应采取防火隔墙、楼板、防火门窗等防火分隔措施,防火单元外墙洞口与建筑内其他区域洞口之间,应采取一定宽度的实体墙分隔,确保一定的洞口间距。

本文所述的洞口间距,是指紧靠防火隔墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离,本文认为,防火隔墙两侧的门、窗、洞口,应保持一定的洞口间距(宜≥1m)。注:防火单元采取设置乙级防火门、窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

本文所述的防火单元,是指同一防火分区内,需要与建筑内其他部位采取特定防火分隔措施的房间或区域,主要包括以下部位:

1、住宅建筑的住户,住宅建筑的不同单元。

2、商业服务网点单元。

3、需采取防火分隔措施的中庭。

4、疏散楼梯间及前室、消防电梯前室。

5、歌舞娱乐放映游艺场所的厅室。

6、《建规》5.3.6所述步行街两侧建筑的商铺。

7、《建规》6.2.3所述的相关部位:

    a 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;

    b 厂房内有明火和高温的部位;

    c 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;

    d 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;

    e 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;

    f 附设在住宅建筑内的机动车库。  

8、《建规》5.4.12、5.4.13、6.2.7等条款所述的特殊设备用房,比如消防控制室、灭火设备室、消防水泵房、通风空气调节机房、变配电室、燃油或燃气锅炉、油浸变压器,等等。

9、要求采用防火隔墙、防火门窗等与其他部位进行分隔的功能部位,比如设置在其他功能建筑内的老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所等。

分述如下:

一、住宅建筑,不同住户之间的洞口间距:

现行规范明确:住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。(6.2.5)

二、住宅建筑的商业服务网点,不同单元之间的洞口间距:

商业服务网点的不同单元之间,规范要求采取严格的防火分隔措施:“商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔(5.4.11)”。虽然规范未就相邻单元开口之间的实体墙宽度提出要求,但为确保各单元之间的防火效果,仍应确保一定的实体墙宽度,建议相邻单元开口之间的墙体宽度不小于1.0m(或设置突出外墙不小于0.6m的隔板),主要原因如下:

1、相邻单元的开口之间,保持一定的实体墙宽度,可确保单元防火隔墙的有效性,图示1中,相邻单元连成一片,势必影响防火隔墙的有效性。

图片

(图示1)

2、从建筑防火角度,设置商业服务网点的住宅仍视同住宅建筑,且商业服务网点通常没有防火分区的概念,为降低商业服务网点的风险,也有必要对不同单元采取严格的防火分隔措施,有必要确保相邻单元开口之间的墙体宽度。

图示2中,不同单元的门窗洞口,实体墙宽度L不小于1.0m,可保证各单元防火措施的有效性。

图片

(图示2)

三、需要采取防火分隔措施的设备用房、库房等,与建筑内部其他区域的洞口间距:

《建规》5.4.12、5.4.13、6.2.7等条款,明确了需要采取防火分隔措施的设备用房,《建规》6.2.3明确了建筑内的需要采取防火分隔措施的主要部位,这些设备用房和特殊部位,均可视为独立的防火单元,为确保防火效果,均应合理处置与建筑内部其他区域的洞口间距。

比如:民用建筑内的附属库房、消防控制室、灭火设备室等,均为独立的防火单元,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,类似的防火单元,不应忽略外窗洞口的实体墙要求。图示3的库房,作为独立的防火单元,采用普通外窗,应考虑与建筑内部其他区域洞口的防火间距,实体墙宽度L不宜小于1.0m。

图片

(图示3)

四、疏散楼梯间、前室与其他区域的洞口间距:

规范要求:疏散楼梯间靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。(6.4.1)

疏散楼梯间和前室,均为相对独立的防火单元,除规范明确要求的情形外,疏散走道对敞开楼梯间的出口,疏散楼梯间或前室直通室外的出口等,与建筑内部其他区域之间,也应确保一定的的洞口间距。

1、敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,与附近房间疏散门的实体墙宽度,规范没有要求,应予以关注:

敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,不宜直接面对房间疏散门,与相邻房间的疏散门,也宜保持一定安全间距:

图示4中,房间疏散门直接面对敞开楼梯间,房间发生火灾时,将直接危及楼梯间安全,不妥。

图示4中的L间距,不宜小于1m。

图片

(图示4)

2、疏散楼梯间直通室外的安全出口,与相邻门窗洞口的实体墙宽度,规范没有要求,宜相对从严!

在图示5和图示6中,直通室外的安全出口,与两侧其他门窗洞口最近边缘的水平距离L,规范没有约定,但宜相对从严。如L太近,其他房间的火灾可能直接危及从疏散楼梯间疏散出来的人群。

注:《建规》6.4.1的1m间距,是防止其他房间的火灾透过门窗洞口危及楼梯间,而此处更需要防止其他门窗洞口的火灾伤害楼梯间向外疏散的人员,因此,图示中的L间距,应相对从严,建议大于1m,具体要求可酌情确定。

图片

(图示5)

图片

(图示6)

3、争议处置:疏散楼梯间和前室的洞口,洞口最近边缘的水平距离,是否受到限制?

有观点认为:“疏散楼梯间和前室的洞口,洞口最近边缘的水平距离不受限制(图示7中的L不受限制)”,这种观点不妥,易导致极端情况!

理由:虽然前室和楼梯间均为安全区域,但风险等级有别,在一、二耐火等级建筑中,规范要求前室和楼梯间的隔墙耐火极限不低于2h且应采用乙级防火门,因此楼梯间和前室应属于相对独立的防火单元,前室和楼梯间洞口之间的最近边缘的水平距离(图示7中的L),有困难时可适当减少,但不应取消。

图片

(图示7)

在图示8中,楼梯间和前室外墙开口之间无实体外墙分隔,必将影响前室和楼梯间的防火分隔效果。

图片

(图示8)

五、对于建筑内的防火分隔区域,比如作为独立防火单元的中庭(图示9),设置在其他功能建筑内的老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所等(图示10),这些区域也属于相对独立的防火单元,与建筑内其他区域之间,应采用防火隔墙、楼板、防火门窗等防火分隔措施,防火单元外墙洞口与建筑内其他区域洞口之间,同样应采取一定宽度的实体墙分隔,图示9、图示10的实体墙宽度L,不应小于1m。

图片

(图示9)

图片

(图示10)


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

米工 25-07-08

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022      6.2防火隔墙与幕墙… 6.2.3 建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。在建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构,其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。 问题:防火隔墙间的窗间墙,防止火灾蔓延措施如何断定?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭