返回 查找 头条 题库 下·载 评论

《建筑防火通用规范》第8.1.9条第7款的自喷设置范围!

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

按照《建筑防火通用规范》GB 55037第8.1.9条第7款,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑需要设置自动灭火系统,如果建筑只是局部设置了集中空调系统,是否需要整个建筑设置固定灭火系统?其次,该类场所配电间等这些不适宜用自动喷水灭火系统的区域怎么处理比较好?干粉灭火装置类灭火系统挺多专家认为效果差,不适宜作为自动灭火系统使用。

回答:

(1)关于《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第8.1.9条第7款的设置范围,即使仅局部区域设置连通风管,同样存在通过风管在多个房间传播火灾的风险,需要按该款规定设置自动灭火系统。关于自动灭火系统的设置范围,原则上应全部设置,但也有观点认为可仅设置于集中空气调节系统所在的防火分区,比如,某5层公共建筑仅二层设置有集中空气调节系统,总建筑面积应按5层计算,但考虑二层为独立的防火分区,可仅在二层设置自动灭火系统(因业主单位不同,可能也没有办法全部设置自动灭火系统)。该观点符合实际应用情况,但存在争议。具体要求,可参消防专题:自喷设置争议.释惑(12问)-送回风管道的集中空调系统!

(2)需要设置自动灭火系统的建筑(即使仅在公共部位需要设置),其配套服务的配电房也应设置自动灭火系统,通常采用气体灭火系统,但不宜设置干粉灭火装置作为自动灭火系统,具体参见《建筑防火通用规范-解读及应用》第8.1.9条要点1第(3)款。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭