石峥嵘:根据规范要求,在确定商店营业厅人员密度值时,应考虑商店的建筑规模,关于建筑规模的确定,存在一定困惑和争议!

《建筑设计防火规范》5.5.21-7要求,商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。具体确定人员密度值时,应考虑商店的建筑规模,当建筑规模较小(比如营业厅的建筑面积小于3000m²)时宜取上限值,当建筑规模较大时,可取下限值。

图片

问题1:怎样确定建筑规模?

解答:本处所指的建筑规模是以商店建筑的总体建筑规模为单位,根据《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014)要求,商店建筑的规模应按单项建筑内的商店总建筑面积进行划分,可分为小型、中型和大型商店建筑,并应符合下表规定:(1.0.4)

图片

问题2:怎样确定人员密度取值范围?

1、当建筑规模较小时(比如总建筑面积不大于5000m²),宜取《建规》表5.5.21-2规定的人员密度上限值:

图片

2、当建筑规模较大时(比如总建筑面积不小于20000m²),可取《建规》表5.5.21-2规定的人员密度下限值。

图片

3、当总建筑面积在5000~20000m²之间时, 可按线性插值法取值。

问题3:《建规》5.5.21认为,建筑规模较小的界限定为营业厅建筑面积小于3000m²,而本文认为商店总建筑面积不大于5000m²,怎样理解两者区别?

2014版《建筑设计防火规范》,参照《商店建筑设计规范》(JGJ 48-1988)确认商店建筑规模,在《商店建筑设计规范》(JGJ 48-1988)中,小型商店的界限为3000㎡。

现在的商店建筑规模,应按现行国家规范《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014)确定,根据本规范要求,商店建筑的规模应按单项建筑内的商店总建筑面积进行划分,可分为小型、中型和大型商店建筑,并应符合下表规定:(1.0.4)

图片

 

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

电梯 21-09-02

既然有5000和3000的争议点,为何《建规》2014(2018修)并没有更新这里呢?

1 赞 0 踩 [回复]举报

一笼麻辣包子 21-09-08


建规:按(某)营业厅建筑面积划分;

商规:按单项建筑内的商店总建筑面积进行划分;


这样理解是否正确?

0 赞 0 踩 [回复]举报

剑儒   回复: 一笼麻辣包子22-08-30

“营业厅的建筑面积”,既包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,也包括营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于进行了严格的防火分隔,并且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等,可不计入营业厅的建筑面积。——建筑设计防火规范 GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21(7)条条文说明。

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭