返回 查找 头条 题库 下·载 评论

上人屋面-建筑防火及安全疏散要求!

更多精彩→消防资源网 举报 21-02-18 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:上人屋面属于敞开空间,能有效躲避烟气危害,满足一定条件的上人屋面,可作为临时避难场所,符合要求的上人平屋面可视为建筑的室外安全区域。

文末附疑难探讨:

1、上人屋面的基本要求是什么?什么样的上人屋面应具备临时避难功能?具备临时避难功能的上人屋面有什么要求?

2、怎样的上人屋面符合人员安全疏散要求?怎样的上人屋面可以视为“室外安全区域”?

 

一、满足一定条件的上人屋面,可作为“室外安全区域”:

符合人员安全疏散的要求,并可以直达地面设施的上人屋面,可作为“室外安全区域”,直通这类上人屋面的出口,可视为直通室外的安全出口。

二、满足一定条件的上人屋面,可作为火灾时的临时避难场所,具备临时避难功能。上人屋面可连通不同的疏散楼梯,有利人员疏散。

三、一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

为确保安全,《建筑设计防火规范》参照相应耐火等级楼板的耐火极限,对一、二级耐火等级建筑物上人平屋顶的屋面板耐火极限作了规定。在此情况下,相应屋顶承重构件的耐火极限也不能低于屋面板的耐火极限。

四、一、二级耐火等级民用建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

上人屋面的耐火极限除应考虑其整体性外,还应考虑应急避难人员在屋面上停留时的实际需要。对于一、二级耐火等级建筑物的上人屋面板,耐火极限应与相应耐火等级建筑楼板的耐火极限一致。

五、上人屋面不得采用金属夹芯板材。

对于上人屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到《建筑设计防火规范》要求的耐火极限要求,因此,此类屋面不能采用金属夹芯板材。

六、疑难探讨1:上人屋面的基本要求是什么? 

上人屋面的基本要求如下:

1、屋面不应搭建可燃构筑设施。

2、屋面四周应采取防护措施。

3、屋顶承载负荷应满足要求。

4、人屋面的耐火极限除应考虑其整体性外,还应考虑应急避难人员在屋面上停留时的实际需要。对于一、二级耐火等级建筑物的上人屋面板,耐火极限应与相应耐火等级建筑楼板的耐火极限一致。

七、疑难探讨2:什么样的上人屋面应具备临时避难功能? 

对于仅有一个疏散楼梯通向屋顶的情况,到达屋顶的人员没有其他疏散途径,屋顶应具备临时避难功能。

八、疑难探讨3:具备临时避难功能的上人屋面有什么要求?

具备临时避难功能的上人屋面,需要有满足临时避难要求的避难场地,避难场地的面积可参照避难层的面积指标计算,场地应避开门窗洞口。

大型商店的营业厅设置在五层及以上时,应设置不少于2个直通屋顶平台的疏散楼梯间。屋顶平台上无障碍物的避难面积不宜小于最大营业层建筑面积的50%。

九、疑难探讨4:怎样的上人屋面符合人员安全疏散要求?怎样的上人屋面可以视为“室外安全区域”?

“符合人员安全疏散的要求”的上人屋面,除满足上人屋面的基本要求外,还必须可以通过屋面进入其他安全出口,这个安全出口可以是疏散楼梯间或地面设施。

当上人屋面可以直达室外地面设施时,可视为“室外安全区域”。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭