石峥嵘:消防车的安全行驶坡度和灭火救援场地坡度,要求不同,应用有别。

消防车登高操作场地:坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。

可能作为灭火救援场地的消防车道:宜参照登高操作场地的要求确定坡度(不宜大于3%),有困难时不宜大于5%,不应大于8%。

不作为灭火救援场地的消防车道:车道坡度不宜大于8%,对于坡地建筑等特殊情况,可结合消防车最大爬坡度和实际情况,适当从宽。

第一章 坡度的概念及表示方法

建筑工程中,通常用坡度表述地面、屋面、楼面、设备(平台)表面以及各类管道、沟渠等的陡缓程度,坡度的表示方法,主要有百分比法和度数法。

一、百分比法:

百分比法是最常用的坡度表示方法,百分比坡度(i)以坡面的垂直高度(H)和水平方向的距离(L)的比值表示。

在图示1的坡道路面中,坡度计算公式如下:

坡度(i)=(H/L)*100%

图片

(图示1)

二、度数法:

度数法用坡面与水平面之间的夹角度数(坡度角)表示,单位是(°)。

在图示1中,坡面与水平面之间的坡度角为θ。

三、百分比法与度数法的关系:

1、由函数关系可知,坡度角θ与百分比坡度的关系为:

百分比坡度=tanθ=(坡路的高度/水平距离)*100%

2、示例:

消防车道和登高操场地要求的3%、5%和8%坡度,对应的路面坡度角θ分别约为1.72°、2.86°和4.57°。

消防车最大爬坡度通常不会低于25%,对应的路面坡度角θ为14.04°。

举高消防车的整车要求试验中,要求举高车行驶至5°的坡度进行调平,对应的百分比坡度为8.7%。等等。

小贴士:100%坡度(路面坡度角45°)是机动车的极限坡度,车辆不能克服100%以上的坡度。

第二章 安全行驶·最不利坡度

为确保消防车安全行驶,消防车道坡度不宜大于8%,特殊情况下,可结合通行消防车辆的“最大爬坡度”确定最不利坡度。

一、现行规范要求:

《建规》7.1.8要求,消防车道的坡度不宜大于8%。

本条确定的道路坡度是满足消防车安全行驶的坡度,不是供消防车停靠和展开灭火行动的场地坡度。

二、消防车安全行驶的最不利坡度:

实际应用中,难免出现局部车道坡度不能满足规范要求的情形,坡地建筑中尤甚,特殊情况下,可参考通行消防车辆的“最大爬坡度”确定最不利坡度。

最大爬坡度是汽车在良好路面上,满载状态下所能通过的极限坡道,采用坡道垂直高度与水平距离的百分比表示。最大爬坡度是衡量汽车爬坡能力的关键指标,查询主流消防车辆的产品检测报告可知,消防车的最大爬坡度通常不会低于25%,也就是说,消防车的爬坡能力与常规机动车辆相当,正常的城镇路况,通常不会影响消防车辆通行。

实际应用中,最大爬坡度尚应考虑天气、实际路况以及应急救援等诸多因素影响,消防车道的坡度不宜大于8%,对于坡地建筑等特殊情况,可结合消防车辆的最大爬坡度和实际路况,适当从宽。

第三章 灭火救援·最不利坡度

用于灭火救援的消防车,主要包括灭火类消防车和举高类消防车;用于灭火救援的场地,主要有消防车道和消防车登高操作场地。

一、消防车登高操作场地-最不利坡度:

消防车登高操作场地是专供举高消防车使用,专用于灭火救援的场地。

举高消防车装备举高臂架(梯架)、回转机构等部件,臂架(梯架)可举升到一定高度,用于高空灭火救援、输送物资及消防员,举高消防车一般分为登高平台消防车、云梯消防车、举高喷射消防车。

举高消防车需在支腿支撑下工作,对操作场地的坡度有较高要求,依据《建规》7.2.2规定,一般举高消防车停留、展开操作的场地的坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。专用于灭火救援的消防车登高操作场地,应严格按此规定执行。

二、消防车道-最不利坡度:

消防车道保障消防车安全通行,同时也是重要的灭火救援场地。

实际应用中,单多层建筑通常没有配套登高操作场地,高层建筑的登高操作场地也难以实现全方位保护,因此,灭火救援工作仍需通过建筑四周的消防车道展开,灭火类消防车和举高类消防车均可通过消防车道开展灭火救援工作。

1、灭火类消防车的路面坡度要求:

灭火类消防车是指装备灭火装置,用于扑灭各类火灾的消防车,主要包括水罐消防车、供水消防车、泡沫消防车、干粉消防车等14类消防车,这类消防车没有举高功能,主要适应单多层建筑和高层建筑较低部位的灭火作业。

灭火类消防车通过轮胎支撑,可适应相对复杂的路面坡度,现行规范要求的消防车道坡度(坡度不宜大于8%),可基本满足灭火类消防车的功能需求。

注:有关灭火类消防车的主要分类,参《消防车 第1部分:通用技术条件》(GB7956.1-2014)第3.1款。

2、举高类消防车的场地坡度要求:

现行规范对举高消防车的操作场地坡度有较为严格的要求(坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况不应大于5%)。

实际上,举高消防车的场地坡度主要依据其调平能力确定,依据《消防车 第12部分:举高消防车》(GB7956.12-2014)要求:举高车应有支腿调平或回转平台调平的能力,调节范围不应小于5°。依此可知,当操作场地的坡度角不大于5°(百分比坡度约为8.7%)时,应可不影响举高消防车操作。依此,可认为,当消防车道的坡度不大于8%时,尚应能满足举高消防车的作业要求。

注:举高消防车通常可采用部分展开支腿的方式作业,个别举高消防车甚至不需展开支腿,实现原地举升,以满足消防车道等较窄场地的操作需求。具体参专题:消防车道能否作为灭火救援场地?

需要说明的是,特殊情况下允许举高消防车在坡度不大于8%的场地下操作,并不意味着消防车登高操作场地的坡度允许8%,实际应用中,消防车操作面临天气、路况、应急救援等诸多不利影响,为确保举高消防车性能的有效发挥,对于专用于消防车登高操作的场地,有必要采取较为严格的标准:坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况不应大于5%。

第四章 应用策略

综上可知,消防车道和登高操作场地的坡度,基本可分为以下三种情况:

一、专用于灭火救援的消防车登高操作场地:

坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。

二、可能作为灭火救援场地的消防车道:

宜参照登高操作场地的要求确定坡度(不宜大于3%),有困难时不宜大于5%,不应大于8%。

注:即使仅满足消防净宽度要求的消防车道(不小于4m),也可能作为灭火救援操作场地,作为灭火救援场地的消防车道,尚应符合以下要求:

1、与消防车道对应的建筑立面,应设置有消防救援口。

2、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离,满足灭火救援要求。

参考专题:

消防车道能否作用灭火救援场地!

消防车道与建筑外墙的距离要求!

三、不作为灭火救援场地,仅供消防车通行的消防车道:

车道坡度不宜大于8%,对于坡地建筑等特殊情况,可结合消防车最大爬坡度和实际情况,适当从宽。

第五章 消防车功能分类、结构特征代号、分类代号、消防装备主参数代号含义

图片

示例1:

某企业(企业代号:SXD)生产的泡沫消防车,总质量14t,载液量5t,没有进行过改动,没有企业自定义代号,其型号为SXD5140GXFPM50。

示例2:

某企业(企业代号:WSD)生产的举高喷射消防车,总质量25t,最大工作高度30m,经过一次改动,没有企业自定义代号,其型号为WSD5251JXFJP30。

示例3:

某企业(企业代号:MXF)生产的化学救援消防车,总质量7t,装载100件化学救援器材,没有进行过改动,没有企业自定义代号,其型号为MXF5070TXFHJ100。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

megamind003 25-02-10

消防道路,防火通规是要求不应大于10%。那坡地建筑,还能适当放宽到大于10%么?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭