返回 查找 头条 题库 下·载 评论

敞开楼梯间-是否需要每层设置通风采光窗?

更多精彩→消防资源网 举报 24-12-18 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:敞开楼梯间需要每层设置通风采光窗,通风采光窗的开窗面积及布置间距,不可以参照《防排烟技术标准》3.2.1确定。
 
疑问:    
    敞开楼梯间是否需要每层设置通风采光窗?其尺寸和高度有什么要求?是否可以参照《防排烟技术标准》第3.2.1条确定?
回答:
    (一)敞开楼梯间需要每层设置通风采光窗【图示1】,主要原因如下:
    不同于封闭楼梯间和防烟楼梯间,敞开楼梯间直接对疏散走道开放,没有门和前室阻断,更容易受火灾烟气侵害,因此有必要每层设置通风窗,及时排除火灾烟气。另外,敞开楼梯间的休息平台可以作为楼层的临时避难场所,通风采光窗可以作为应急救援口和逃生口。
图片
【图示1】敞开楼梯间需要每层设置通风采光窗
    (二)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置,敞开楼梯间的通风窗应开设在外墙上。
    (1)现行标准没有约定通风采光窗的具体尺寸和设置高度要求,考虑救援逃生需要,建议窗口净高度和净宽度均不小于1.0m。
    (2)考虑敞开楼梯间的休息平台可作为临时避难区和救援平台,因此开窗高度不宜太高,且应方便直接手动开启。
    注:确有困难需要设置在高处时,应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。
    (三)敞开楼梯间通风采光窗的开窗面积及布置间距,不可以参照《防排烟技术标准》3.2.1确定。
    敞开楼梯间应每层设置通风采光窗,且应尽量采用较大的开口尺寸。    
    一方面,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017第3.2.1条的适应范围是自然通风方式的封闭楼梯间和防烟楼梯间,不包括敞开楼梯间。另一方面,敞开楼梯间直接对疏散走道开放,没有门或前室隔断,不具备封闭楼梯间和防烟楼梯间的防烟条件,更容易受火灾烟气危害,理应采取更加严格的通风措施,应每层设置通风采光窗,且应尽量采用较大的开口尺寸。

    (四)与敞开式外廊相连的敞开楼梯间,可利用外廊作为敞开楼梯间的自然通风窗。

    敞开楼梯间应设置通风采光窗,不应借用走道进行通风采光。但考虑敞开式外廊具备更好的通风排烟条件,对敞开楼梯间的威胁较小,因此在特殊情况下,敞开楼梯间可利用外廊作为自然通风窗【图示2】。

    注:该观点存在一定争议。  

图片

【图示2】敞开楼梯间可利用敞开式外廊通风采光
 
参考专题:误区争议-敞开楼梯间,22问!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭